恒压供水变频器能当一般变频器使用吗?

答:作为驱动电机运行调速的简单运行,工作于P型负载,,不要求用矢量控制(SVC、FCC),频率要求不超过50Hz,应该是可以的。对于有特殊要求的场合它是不行的。它们之间是有差别的,毕竟变频器是进行严格的分类的。
恒压供水变频器能当一般变频器使用吗?

恒压供水变频器属于专业变频器,它的过载较通用变频器差一些,而且带有PID功能比较细化精确,可以实现恒压供水,甚至可以用于多个水泵的控制。其中恒压供水变频器在“远程压力表量程”、“报警下限压力”、“报警上限压力”、“上限压力限制”、“下限压力限制”、“苏醒阈值”、“睡眠阈值”、“泵切换判定时间”、“电磁阀开关延时时间”、“多水泵运行方式”、“定时轮换间隔时间”、“定时供水时间”是专门针对恒压供水的。

通用型的变频器也可以做恒压供水用,但是没有恒压供水变频器那样得心应手,需要进行某些功能改进与设置才可以。

恒压供水关键就是利用变频器强大的PID调节功能来实现的。由于恒压供水变频器比较节约电力,故这种恒压供水变频器的应用市场比较大,所以很多厂家推出了专门的恒压供水变频器,专用型恒压供水变频器的PID调节相应性比通用型的更好,保护也做得更到位,同时很多参数调节也做一般厂家会生产风机水泵专用的变频器,针对风机水泵的特点,一般不过载,而且带有PID功能,可以实现恒压供水,甚至可以用于多个水泵的控制得更专业简单。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-23 16:21:31 | 只看该作者
恒压供水变频器能当一般变频器使用吗?
这个肯定能。只是有点大材小用。普通变频器也可以实现恒压供水,只是繁琐,调节不平滑、不稳定。
传统恒压供水系统
主要有可编程序控制器,模块、变频器等组成。
压力信号经过模拟量输入模块转换成相应数字量信号,输入到可编程序控制器,再由可编程序控制器内部PID控制程序进行计算。随后输出控制信号,经过模块转换成相应的模拟量输出信号输出到变频器。
最终,变频器可编程序控制器的输出信号来调节水泵转速。
专用变频器的好处
将可编程序控制器的PID调节器及其它功能全部综合到变频器,PID的运算全部在变频器内部完成。这样,可编程序控制器可省略和PID编程算法。而且变频器内部的PID调节器采用了优化算法。相比之前的传统恒压供水系统而言,水压调节更加平滑和稳定。
由此可见,恒压供水专用变频器是工业变频器中的一种特殊变频器,是专门用于恒压供水系统。因此,有着特殊的控制需求及智能化控制要求。
结束语;恒压供水系统所用的专业变频器,其只是针对恒压供水系统一种特殊变频器。只是将传统恒压供水系统所用的可编程序控制器及PID调节器全部综合到变频器内。因此变频器自带的PID进行了深度优化。同时,能够确保反馈信号的准确和不失真。由此可见,恒压供水系统采用了专用变频器,调试简单、使用便捷,相比之前传统恒压供水系统而言,大量的减少安装调试时间。虽然是专用变频器,到其基本功能又没有丧失,因此当普通变频器使用是没有问题的。