交流变频器驱动的工作原理是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机电力控制设备。

使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。

变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器。按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器,PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器。

按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。

、手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。

  2、 如果启动P停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调从而造成过电流或过电压。

  因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。

  3、如果变频器在限定的时间内仍然保护,应改变启动P停止的运行曲线,从直线改为S 形、U 形线或反S 形、反U 形线。电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。

  4、 如果变频器仍然存在运行故障,应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10 %~20 %的保护余量。

  5、如果变频器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器。

  6、如果变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度。

  五类变频器的操作方法(一)

  1、富士变频器的操作:

  变频器有哪些操作方式(五类变频器的操作方法介绍)

  变频器有哪些操作方式(五类变频器的操作方法介绍)

  2、富士变频器设定:

  首先,按PRG键显示菜单——按FUNC键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC键将它存入存贮器——按RESET和PRG键可返回到原来的状态。

  自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD或RWD键——机床主轴自动运转至停止后按STOP键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。