首先两线制和三线制并不意味着传感器只有两根线和三根线。事实上两线制的接近开关的确只有两根线,但有的三线制接近开关却有四根线,两根电源线加上常开和常闭触点,所以两线制和三线制的区别在于供电电源是否有24v的负线。
两线制接近开关分为常开型和常闭型;从接线上看,两线制接近开关由一根综线(24v电源线)和一根黑线(信号线)组成。对于常开型(NO型)接近开关,检测到金属后黑线输出24V;对于常闭型(NC型)接近开关,未检测到金属后黑线输出24V,检测到金属后停止输出24V。
三线制接近开关从原理上可分为NPN型和PNP型,从触点类型可分为常开型和常闭型以及混合型。
常开型(NO)通常为三根线,一根棕线(24v)和一根蓝线(0v)和一根黑线(信号线),未检测到金属时,黑线不输出,监测到金属以后,NPN型传感器黑线输出0V/PNP型传感器黑线输出24V。
常开型(NC)通常为三根线,一根棕线(24v)和一根蓝线(0v)和一根黑线(信号线),检测到金属时,黑线不输出,未监测到金属时,NPN型传感器黑线输出0V/PNP型传感器黑线输出24V。
混合型接近开关为四根线,一根棕线(24v)和一根蓝线(0v)和一根黑线(信号线)和一根白线,黑线和白线对应常开和常闭触点。
也就是说无论两线制还是三线制接近开关都遵循棕正蓝负黑信号接线的原则!
两线接近开关和三线接近开关应用的主要区别:
两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。
二线制接近开关和三线制接近开关接线的区别
所以如果有选择的可能,在复杂场合还是尽量使用三线制的传感器才好。