一次侧P1进P2出,如果二次线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表设备是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。正常的用法是:电流互感器一次从P1进,P2出,那么二次也从S1进,S2出。

万用表两个表笔接好一个线圈的两个端头;在另一个线圈,电池负极接一个端头,正极去碰另一个头,观察表针的摆动方向,正向摆动时,红表笔接的头和电池正极接的头为同名端,反摆时黑表笔接的头和电池正极接的头是同名端。

两个互感线圈相串联,如果它们产生的磁场的方向是一致的,即第一个的非同名端与第二个的同名端相连接,则总电感L=L1+L2+2M,其中的值为各自的电感和互感。 如果是同名端相连接,或非同名端相连接,则它们产生的磁场的方向是相反的,L=L1+L2-2M。