电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7928|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电动机星-三角-星形连接转换节能控制电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-2 09:00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机Y-△-Y接法转换,是根据电动机负载变化情况,用改变绕组接法来调整绕组电压。当电动机重载(负载率为大于40%)时采用△形连接,作全压运行;轻载(负载率为小于40%)时改为Y形连接,作低电压节电运行。它适合于电动机有6个接线柱的三角形连接,并且长期轻载运行或重载一轻载交替运行的情况。
如下图所示即为电动机Y-△-Y转换节能控制电路。图中用电流互感器和电流继电器检测负载电流,当电流较小时,电流继电器不动作,控制电路使电动机作Y接运行;当负载电流较大时,电流继电器动作,切换控制电路使电动机作△接运行。
电动机星-三角-星形连接转换节能控制电路图
电动机Y-△-Y(星-三角-星)形连接转换节能控制电路

合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合,将电源引入电动机,并且KM1的辅助常开触点闭合,使时间继电器KT2得电吸合,经延时,KT2的常闭延时断开触点断开,保证KM3不能得电。接触器KM2得电吸合,Y形连接起动。KM2辅助常闭触点断开,确保KM3不能得电,起互锁作用。
如果电动机在空载或轻载工作时,电流继电器KA不动作,使KT1不能得电,KT2不能失电,KM2和KM3也不能切换,确保电动机在Y接方式下运转。
如果在重载工作时,KA吸合,其常开触点闭合,使时间继电器KT1得电吸合,其常闭触点断开,使KT2断电释放,KT2延时断开常闭触点恢复闭合,为KM3通电作准备。当KT1延时时间到,其延时断开常闭触点断开,使KM2断电释放,延时闭合常开触点闭合,也为KM3得电作准备。由于KM2断电释放, 其主触点断开,打开电动机的Y形连接,其辅助常闭触点恢复闭合,使KM3得电吸合并自锁,其主触点闭合,使电动机在△形连接方式下运行,同时KM3辅助常闭触点断开,KT1断电释放,也进一步保证KM2断电,起互锁作用。
当负载减轻或空载时,KA断电释放,其常开触点恢复断开,使KT1断电释放,其延时断开常闭触点恢复闭合,为KM2得电作准备。KA的常闭触点恢复闭合,KT2得电。当KT2延时时间到,其延时断开常闭触点断开,KM3断电释放,其常开触点断开,电动机断电并依靠惯性运行,KM3的辅助常闭触点恢复闭合,使接触器KM2得电,使电动机又在Y形连接下运行,KM2的辅助常闭触点断开,确保KM3不能得电,实现互锁。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-1 03:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表