总功率7000瓦63A空开,为什么一开电炉子就跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-2 09:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开,集控制和多种保护功能于一身,除完成接通与分断电路之外,还能完成对电路与电气设备短路、欠压、过载保护以及用在不频繁启动的电机。空开跳闸,说明对电路或电气设备起到保护作用,排查故障势在必行。
空开本身
检查空开容量,通过粗略计算63A容量的空开,足以满足电炉子工作。检查空开本身的短路,空开早就烧毁,即排除空开容量、自身短路问题。
线路检查
根据空开跳闸,进线线路不可能短路。故,空开出线至负载这段线路检查通断性能。甩开负载,可以用万用表测量线路通断性能,简单办法,甩开负载直接合闸,若合闸依然跳闸,线路存在短路故障。
负载检查
题目讲的电炉子是纯电阻负载,通常利用电阻丝或电阻带为发热元件的加热炉,直接测量电炉子的接线端子处阻值可以判断是否有短路故障。
接触不良
从电炉子接线处、空开接线处,通过观察有没有打火花留下的痕迹。通常接触不良,空开跳闸是有滞后性的,并不是立马跳闸。
根据分析,通常合闸立刻跳闸,基本上与短路有关。判断故障最终所在位置,只要甩开负载,直接合闸。立马跳闸与电炉子短路无关,空开出线线路有短路。合闸正常,与线路无关,短路故障存在电炉子这边,仔细检查炉子。上述检查正常,合闸还立马跳闸可考虑严重过载问题,将问题转到导线。导线横截面选择不当,出现小马拉大车现象,超过配电线路的负载能力。因为空开跳闸,常见问题是短路,一般性过载是不能立马使空开跳闸,只有严重过载才会使空开立刻跳闸。
基本检查到了问题依旧在,空开额定电流63A没问题。但不能忽略空开热脱扣器整定电流,电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流,欠压脱扣器的额定电压这些技术参数。例如,欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。热脱扣器整定电流等于负载额定电流。电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流大于负载电流正常工作时的峰值电流。
整来整去,费时费力大半天,结果为了便宜空开是劣质产品,这没得办法了。