变频器接线图。
变频器实物接线图
变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.
1.主电路的连接
主电路端子和连接端子的功能见表1
1 主电路端子和连接端子的功能
变频器实物接线图

主电路的基本接线如图2所示。
进行主电路连接时应注意以下几点:
1)主电路电源端子RST,经接触器和空气断路器与电源连接,不用考虑相序。
2)变频器的保护功能动作时,继电器的常闭触点控制接触器电路,会使接触器断开,从而切断变频器的主电路电源=
3)不应以主电路的通断来进行变频器的运行、停止操作。需用控制面板上的运行键( RUN)和停止键(STOP)或用控制电路端子FWD (REV)来操作。
4)变频器输出端子(UVW)最好经热继电器再接至三相电动机上,当旋转方向与设定方向不一致时,要调换UVW三相中的任意两相。
5)变频器的输出端子不要连接到电力电容器或浪涌吸收器上。
6)从安全及降低噪声的需要出发,为防止漏电和干扰侵入或辐射出去,必须接地。根据电气设备技术标准规定,接地电阻应小于或等于国家标准规定值,且用较粗的短线接到变频器的专用接地端子PE上。当变频器和其他设备,或有多台变频器一起接地时,每台设备应分别和地相接,而不允许将一台设备的接地端和另一台的接地端相接后再接地,如图3所示。
变频器实物接线图

2 主电路基本接线图
变频器实物接线图

3 变频器接地方式示意图
a)专用地线(好) b)共用地线(正确)
c)共通地线(不正确)
2.控制电路端子
其注意事项有如下几点:
1)用接点输入时,使用接触可靠性高的接点。
2)出厂时,FWD-CM用短路片连接。通电后,只要按动触摸面板上的RUN键,即正转运行,按STOP键即停止运行(在触摸面板操作方式下)。
3)出厂时,外部报警输入端子THR-CM间已连接短路片,使用时要卸下短路片,与外部设备异常接点串接。若没有此接点,就不要卸下短路片。
4)模拟频率设定端子(131211C1)是连接从外部输入模拟电压、电流、频率设定器(电位器)的端子,在这种电路上设接点时,要使用微小信号的成对接点。
5)变频调速系统中的接触器、电磁继电器以及其他各类电磁铁的线圈,都具有较大的电感,在接通和断开的瞬间会产生很高的感应电动势,在电路内会形成峰值很高的浪涌电压,影响变频器的正常工作。可采用吸收电路来控制。开路集电极输出端子连接控制继电器时,可在励磁线圈的两端连接吸收电涌的二极管,如图4所示。也可在线圈两端并接RC浪涌电压吸收电路,如图5所示。应注意RC浪涌电压吸收电路的接线不能超过20cm
6)控制电路端子上的连接电线用0.75mm2及以下规格的屏蔽线或绞合在一起的聚乙烯线。
7)屏蔽线的接线,如图6所示。把一端连接到各自的共用端子(11CM)上,另一端不接。
变频器实物接线图

4 开路集电极输出端子连接示意图
变频器实物接线图

5 RC浪涌电压吸收电路
变频器实物接线图

6 屏蔽线接线示意图