变频器无法启动故障是指变频器开机后,得不到系统待机的指令,致使启动按钮处于灰色状态,无法被激活。 变频器启动工作原理具体过程可以分成以下三步: 第一步:操作人员合220VAC控制电源开关,变频器控制系统上电后自动开始检测。如自检过程中没有发现任何故障,则向主控发出“控制器就绪”信号,同时变频器自动发出“高压合闸允许”信号。 第二步:接收到变频器的“高压合闸允许”信号后,操作人员作出判断。如果具备上高压电的条件,手动或通过各种控制系统合高压开关。变频器整流逆变部分送上高压电,冷却风机开始运行。变频器检测到整流逆变部分带高压电后,延时6秒(时间可设定)自动发出一个“系统待机”命令。 第三步:人机界面上出现 “系统待机”的信号,并且“启动”按钮由“灰色”状态变为“白色”状态,操作人员根据整套系统设备的状态作出判断。如果具备运行的条件,通过变频器控制面板或各种控制系统向变频器发出“启动”命令。变频器启动运行。 当出现变频器无法启动的故障时,应进行如下检测工作 1、检查控制电源上电是否正常; 2、检查控制系统(主控箱、plc、嵌入式工控机)的设备是否正常; 3、检查控制系统自检软件是否正常; 4、检查远程现场的“紧急停机”按钮和控制柜门上的“紧急停机”按钮是否都处于释放(在弹出状态); 5、检查变频器上是否存在未解决的重故障; 6、高压送电是否正常。 |