电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7117|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电气停送电倒闸操作规程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-25 07:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     1. 倒闸操作由主管电气负责人以书面通知、电话通知或口头通知下达。
        2. 倒闸操作必须由两人进行,其中一人操作、一人监护。操作人和监护人必须由经过培训,考试合格的人员担任。
        3. 填好工作票,操作人和监护人根据模拟图和接线图对照设备名称、位置和所填写的操作项目、顺序进行审核签名,并经发令人审核签字,待发令人发令后方可进行操作。
        4. 操作油开关或隔离开关,应戴相应电压等级的绝缘手套,站在绝缘台上或穿符合要求的绝缘鞋或绝缘靴。
        5. 操作中要认真执行监护,每一项操作后,操作人监护人要共同认真检查操作质量,经确认无误后,监护人应立即在该项操作项目左侧打“√”。
        6. 操作中必须集中精力,必须严格按照操作票的操作项目依次进行操作,禁止跳项、倒项、添项和漏项。
        7. 停电操作顺序为:分油开关、分负荷侧隔离开关、分电源侧隔离开关;送电操作顺序为:合电源侧隔离开关、合负荷侧隔离开关、合油开关。
        8. 全部操作项目进行完毕后,操作人和监护人应共同进行一次复查,然后向发令人汇报操作终了时间,并做好相关记录。
        9. 操作完毕后,操作人整理安全用具及工器具,监护人整理钥匙,并放回指定地点。
        10. 未尽事宜均执行《电力系统工作票、操作票执行程序标准》及《电业安全工作规程》。