填用第一种工作票的工作
一、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
二、二次系统和照明等回路上的工作需要将高压设备停电者或做安全措施者。
三、高压电力电缆需停电的工作。
四、换流变压器,直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统和直流滤波器停用者。
五、直流保护装置通道和控制系统的工作。需要将高压直流系统停用者。
六、换流阀冷却系统阀厅空调系统火灾报警系统及图像监视系统等工作需要将高压直流系统停用者。
七、其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
填用第二种工作票的工作
一、控制盘和低压配电盘,配电箱电源干线上的工作
二、二次系统和照明等回路上的工作。无需将高压设备停电者或做安全措施者。
三、转动中的发电机同期调相机的利兹回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
四,非运维人员用绝缘棒,核相器和电压互感器定相或用钱行电流表测量高压回路电流的工作。
五、高压电力电缆不需要停电的工作。
六、换流变压器直流场设备及阀厅设备上工作。无需将直流单双极和直流滤波器停用者。
七、直流保护系统控制的工作,无需将高压直流系统停用者。
八、换流阀水冷系统法庭空调系统火灾报警系统及图像监视系统的工作,无需将高压直流系统停用者。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-24 18:55:26 | 只看该作者
第一种工作票和第二种工作票区别是:第一种工作票是停电工作,第二种工作票是不停电工作。
1、第一种工作票:是在高压电气设备、线路上工作,在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,以及在高压电机及所拖运的机械设备上工作者。
2、第二种工作票:低压带电作业和在带电设备(包括线路)外壳上工作;在控制柜、低压配电柜、配电箱、电源干线上工作;在二次回路上工作,无需将高压设备停电或装设遮栏;在运行中的发电机的励磁回路或高压电动机转子回路上工作;非当班人员使用绝缘杆和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等。