都是有符号的整数。
范围是:
0-20MA 电流信号 对应 0-27648 之间的整数
4-20MA 电流信号 对应 5530-27648 之间的整数
0-10V 电压信号 对应 0-27648 之间的整数
2-10V 电压信号 对应 5530-27648 之间整数
-10V -+10V 之间的电压信号 对应 -27648 到 +27648 之间的整数
RTD、TC 使用专用模块,通道转换的值是实际温度值的10倍的整数。

模拟量转换对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、液位、频率、开度、流量值),这样显得直观。
如果不经过将模拟量整数值转换实际的物理量,有时不方便,比如液位大于一定值时启动一台泵,还需要编程人员知道设定值与实际值之间的关系,这样显得也不太方便。
对于上位来说,有些上位也有线性变换功能,那没有线性变换功能的上位,总不能将那些无意义的数据呈现给用户吧,这样的人机互动是多么地不友好,使用起来我不方便。

第三方的上位就不好说有没有线性变换功能了,我的意见是转成实际值,使用方便。  