模拟量转换的精度决定了测量值采集的误差,转换精度又由模拟量转换的分辨率决定。
分辨率是A-D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值表示模拟量。S7-1200模拟量模块的转换分辨率有两种13位(12位+符号位)和16位(15位+符号位)。
分辨率的高低具体是如何影响转换精度高低的呢,我们以0-10v信号为例。
为什么模拟量模块16位要比13位转换精度高,高多少?

从上个表格我们可以看出,0-10V信号的上溢为11.851v。
对于13位分辨率来讲,其有2的12次方个增量即4096个增量,则一个增量值对应11.851v/4096=2.89mv,即外界电压每变化2.89mv,则测量值相应+1或-1,如果变化小于2.89mv,如2.12mv,则测量值无变化。
对于16位分辨率来讲,其有2的15次方个增量即32768个增量,则一个增量值对应11.851v/32768=0.36mv,即外界电压每变化0.36mv,则测量值相应+1或-1,如果变化小于0.36mv,如0.12mv,则测量值无变化。
对于同样的传感器,当外界电压变化1.12mv时,16位分辨率的模块可以正常检测到并变化测量值,而13位分辨率的模块无法检测到,这就是两者之间最大的差别。