电气主接线的主要形式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-22 08:01:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气主接线的主要形式可分为两大类。一类是有母线的主接线;另一类是无母线的主接线。
1)有母线的主接线。有母线的主接线可分为单母线、单母线分段和双母线接线三种。
单母线接线的优点是简单、清晰、设备少、运行操作方便,有利于扩建,但可靠性与灵活性不高。若母线故障或检修,会造成全部出线停电。它适合于出线回路少的小型变电所,一般供三级负荷;而两路电源进线(一用一备,断路器实行联锁)可供二级负荷。图中分别表示了此种接线。当出线回路数增多且有两路电源进线时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,它可提高供电的可靠性和灵活性。正常时,分段断路器可合也可开断运行,两种电源进线一用一备时,分段断路器接通,此时,任一段母线故障,分段与故障段断路器都会在继电保护作用下自动断开。故障段母线切除后,非故障可以继续工作。当两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开,若任一电源故障,电源进线断路器自动断开,分段断路器自动投入,保证继续供电。
电气主接线的主要形式
2)双母线的情况如下图,它是针对单母线分段接线在母线检修时会造成该段母线的出线停电的缺点而提出的。这种接线每一回路都通过一台断路器和两组隔离开关连到两组母线。两组母线间通过母线联络断路器连接起来。其优点是:
电气主接线的主要形式
a 可以轮流检修母线而不会中断供电,可用倒闸操作来实现切换。
b 调度灵活、各电源和各负荷回路可任意分到某一母线上。
c 有利于扩建和便于试验。
3)无母线的主接线。无母线的主接线有线路-变压器组单元接线和桥式接线两种。
电气主接线的主要形式
图上示意它适于一路电源进线且只有一台主变压器的小型变电所,其可靠性不高,只可供三级负荷。采用环网供电时,可供少量二级负荷;当有双回路电源进线和两台主变压器时,可采用双回路-变压器单元接线,再加二次侧的单母线分段,其可靠性就提高了,可供一、二级负荷。
电气主接线的主要形式
桥式接线有内、外桥两种,其接线简单,设备少,造价低,有一定的可靠性,广泛用于35~110kV的变电所中,但由于操作不便,不适合10kV以下的变电所。内桥和外桥接线的区别是:内桥适用于电源线路较长,变压器不需要经常切换操作的情况;而外桥式则适用于电源线路较短,变压器需要经常切换和操作的情况。这主要是与其投入和切除时的操作简便与否有关。