电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1785|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气主接线相关的配电设备配置原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-22 07:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变配电所中的主要电气设备包括主变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、电流和电压互感器等,接下来我们也来了解下电气主接线相关的配电设备配置原则,
配置原则的根据是有关国标规范。
1、35~110kV变电所中主要电气设备配置原则
1)当能满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的接线。
2)35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组。超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或单母线分段接线。35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
3)当变电所装有2台主变压器时,6~10kV侧宜采用分段单母线。线路为12回及以上时,可采用双母线。
4)配、变电所中的高、低压母线,一般采用单母线或单母线分段。车间变电所的变压器,一般均分列运行。
5)接在母线上的避雷器和电压互感,可合用一组隔离开关。
2、10kV及以下变电所中主要电气设备配置原则
1)配、变电所高低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线接线。
2)配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
3)从总配电所以放射式向分配所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或负荷开关,当分配电所需要带负荷操作或继电保护,自动装置有要求时,应采用断路器。
4)配电所的10kV非专用电源线的进线侧,应装带保护的开关设备。
5)两配电所间的联络线,应在供电侧的配电所装断路器,另侧装隔离开关或负荷开关;当两侧供电可能性相同时,应在两侧均装断路器。
6)配电所引出线宜装断路器,当满足继电保护和操作要求时,可装带熔断器的负荷开关。
7)由地区电网供电的配电所电源进线处,宜装计费用的专用电压互感器电流互感器
8)变压器低压侧为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。
9)低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关出线侧及母线分段开关两侧,宜装刀开关或隔离触头。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 18:57

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表