发表于 2021-3-10 20:31:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分 模块简述工业自动控制,在现代化工厂的生产中起作核心的作用,其中可编程控制器是自动化设备的主要核心部件之一。本文重点介绍在工业自动化设备中广泛应用的一款以太网的可编程控制器(简称plc),其中S7系列中的新款网络版(S7 TCP-IO8R-A)模块。它是一款远程扩展分布式输入(出)模块,可用西门子以太网的S7 TCP协议连接到PLC,并扩展其网络控制功能。在PLC(没有任何编程)由对应的寄存器地址直接访问模块,这些PLC SMART 200/300/1200都完成支持。还支持MODBUS RTU与S7 TCP的互相转换,能够把MODBUS RTU接入的从站模块的I/O点转化成S7 TCP,这样PLC从寄存器地址直接访问这些I/O。
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
本模块能支持:· MODBUT TCP服务器· MODBUS RTU从站、MODBUS RTU主站· MODBUS-TCP&MODBUS RTU· MODBUS-RTU&MODBUS TCP· 支持将【Max】6*MODBUS RTU从站与本模块转换为对应配置点数的1*MODBUS TCP服务器控制*TCP转RS485传输等实用功能,有经济稳定、功能强大的特性。
第二部分 模块功能*8路光电隔离数字量输入,8路继电器数字量输出(对应数量状态指示灯);
*6路12位模拟量输入,1路12位模拟量输出;
*2路485接口,1路DB9母头,1路端子,独立使用;
*1路RJ45型网口,10/100Mbps以太网通讯;
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
*带波特率、站号拨码开关,方便设置模块参数;
* 电源电路采用防反接设计;
*广泛用于工业现场设备的信号采集和控制。
第三部分 模块操作演示步骤(1)S7 TCP模块产品连接图
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
(2)S7 TCP模块配置S7参数使用说明
设置网段 把电脑网卡网段改为跟模块网段一样(模块默认IP 192.168.1.12),如何修改网段可看下图参考。
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
进入网页 通过网页进入192.168.1.12,用默认帐号和密码登录
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
模块的I/O参数设置
找到S7专用参数选择对应参数
*PLC类型:可以选择S7-1200、S7-300、SMART200
*S7服务器IP:填写PLC端IP地址。
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
例如:本模块有8开关量输入输出、6模拟量输入、1模拟量输出,参数填写好后点击保存并重启,重新上电。
如上图填写,本模块I/O的映射地址分别是:
S7-1200/S7-300
*Input:I10.0-I10.7;
*Output:Q11.0-Q11.7
*模拟量输入:IW12-IW24 模拟量输出:QW14
SMART200
*Input:I10.0-I10.7; *Output:Q11.0-Q11.7
*模拟量输入:VW12-VW24 模拟量输出:AQW14
注意:PLC写程序时直接使用对应地址即可, PLC端不需要写通信程序,很快上手
第四部分 模块应用S7 TCP-IO8R-A模块的可应用范围很广,如:PLC控制、工业自动化、楼宇自控、 POS系统、电力监控、门禁医疗、考勤系统、自助银行系统、电信机房监控、信息家电、LED信息显示设备、测量仪表及环境动力监控系统、售饭系统等含RS485串口的设备或系统。
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
第五部分 模块细节展示外形尺寸(见下图)
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!
接线端子图(非常实用的干货)
新模块!PLC能实现低成本扩展吗?还需要以太网!