电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2492|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-23 18:04:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说一下配置吧。
压缩机功率68kW,电流115A;电动机为鼠笼型,2级,2950rpm。
使用星三角启动,交流接触器选型为 主接触器及运行接触器:3RT50  46-1AN20 (95A),启动接触器:
3RT50  44-1AN20    (65A)
机组调试的时候没啥问题,大约运行了400多个小时。启动接触器出现打火烧毁,运行接触器也有触电损坏。这个设备一共有4台,其中3台都出现了这个事情。这造成了很不好的影响,派人去现场检查原因。对照着图纸检查接线也没啥毛病,线缆也都很紧。接触器的选型按说也不该出问题,115/1.732=66.4A,115/3=38.3A。而且设计的图纸都用了好几年的图纸了,也不是这一个机型使用,按说也不可能是设计问题。
打电话问了一些人,包括压缩机厂家,都感觉器件选型也不小,甚至还大。又问了启动时序的一些事情,说是星三角启动接触器不应只是在电气上做互锁,应该在机械上做个互锁措施或者在星形转三角形时需要一个时间差,即启动接触器断开后,需要一段时间延时才允许给运行接触器吸合信号。这个时间实际电动机是惯性运转,没有电流通过绕组。这个时间西门子那边给的建议是50ms-100ms,而压缩机厂商那边给的是0.1s-0.5s。
这样我就开始翻书,在论坛上也问过,不过怎么回答的都有。下面是《工业与民用供配电设计手册(第四版)》中关于星三角启动电动机的一些说明
关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

以下是出问题的接触器图片
关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

关于星三角启动故障诊断的一些事情总结

这真是这几年第一次出现这样的问题,现在把星三角启动的控制时序逻辑改了
启动接触器吸合——检查无电流产生——延时0.5s——主接触器吸合——延时3s——启动接触器断开——延时0.1s——运行接触器吸合。
电气上启动接触器与运行接触器之间还是有互锁保护的。
更换之后再没出现过烧毁情况了。
按说电气互锁不会出现上述问题,也是很纳闷,可是就是出现了,望大家引以为戒,做好电气设计!
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-10 15:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表