三相异步电动机的接线盒里面有一个接线端子,分别是六个接线柱,对应电动机的六条引线。一般都是U₁、V₁、W₁代表电动机引出的头;另外还有U₂、V₂、W₂表示电动机的引出线的尾端接线。
电机接线取决于电机绕组的额定电压,若绕组额定电压为380V则采用三角形接法,若绕组额定电压为220V则采用星形接法。大多数情况下3KW一般都是采用星形接法,见下图所示。
星三角启动电机线该怎接线?星三角启动电路图及其原理
简单理解为将电动机的U₂、V₂、W₂三个接线柱用铜片连接在一起。而接交流电源侧的为U₁、V₁、W₁。对于要求有一定转矩的电机,看铭牌上的标注与额定电压接三角形接法电机,见下图所示。
星三角启动电机线该怎接线?星三角启动电路图及其原理
这种接法为U₁与W₂用铜片连接在一起,V₁与U₂用铜片连接在一起,W₁与V₂用铜片连接在一起。此时电机绕组的接线没有头尾之分,随便接三相交流电源即可运转,要改变电机方向则可以任意调换电源输入端线即可改变电机方向。
在实际使用过程中,有的电机功率为11KW就需要采用星三角启动了。这是为了避免大功率电机启动造成供电线路中的5~7倍额定电流产生电压降。
首先在电机启动时接成星形连接,这样的电流就不会大而影响其他线路电气设备,一旦延时时间到了,电机初步运行后自动切换为三角形接法来达到额定输出转矩,驱动机械负载。这就是所谓的比较大功率电机的星三角启动方式。
星三角启动电机线该怎接线?星三角启动电路图及其原理
这种电机一般都是将六根引出线从电机接线盒引出,分别接至KM₁交流接触器的输出(经过继电器保护)输出端的对应端子上(U₁、V₁、W₁),而另外的三个尾端的U₂、V₂、W₂接至KM₂(KM₂为星形启动时的连接三个尾端)连接在一起的交流接触器。它工作时,KM₃是绝对不工作的,只有经过转换启动时间到了,KM₂停止后KM₃才会得电吸合工作。也就是说,正常工作时KM₁、KM₃同时吸合工作。下面本人以一个电机星三角启动电路来说明电机启动工作原理。见下图所示。
星三角启动电机线该怎接线?星三角启动电路图及其原理
♥电路工作原理
首先合上主回路断路器QF₁、控制回路断路器的QF₂,为整个电路中的主回路、控制回路工作提供准备条件。
①启动时按下启动按钮SB₂(3 - 5),电源交流接触器KM₁得电延时时间继电器KT线圈得电吸合且KM₁辅助常开触点(3 - 5)闭合自锁,同时KT开始延时;接通Y形启动交流接触器KM₂线圈回路电源,KM₂线圈得电吸合。在交流接触器KM₁、KM₂线圈得电吸合后,KM₁、KM₂各自的三相主触点闭合,电动机绕组得电接成Y形进行降压启动。经KT延时后,KT的一组得电延时断开的常团触点(5 - 7)先断开,切断了丫形交流接触器KM₂线圈回路电源,KM₂线圈断电释放,KM₂三相主触点断开,电动机绕组丫点解除;与此同时,KT的另一组得电延时闭合的常开触点(5 - 9)闭合,接通了△形运转交流接触器KM₃线圈回路电源,KM₃三相主触点闭合,电动机绕组由Y形改接成一个△形全压运转。至此整个一启动结束,从而完成由Y形启动到一个△形运转的自动控制。
@停止时按下停止按钮SB₁(1 - 3),电源交流接触器KM₁、一个△形运转交流接触器KM₃得电延时时间继电器KT线圈均断电释放,KM₁、KM₃各自的三相主触点均断开,电动机失电停止运转。
本电路是采用了三只交流接触器KM₁、KM₂、KM₃,来完成Y一△降压启动自动控制,电路中丫形启动交流接触器KM₂触点容量较大,能满足频繁启动要求。