Profinet网络中的S7通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-10 20:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我虽然接触西门子plc有20年了,一直用200的多,300的少,一年就1,2套。最近几年用了几次1500。最近有一个大项目,一个开发区的污水处理厂,处理量10万吨/天。
     设计采用了6套1500CPU,和4套ET200SP远程IO,还有7套SMART200(有模拟量,数字量),再用7台Scalacce X光纤环网冗余交换机组成冗余环网,1500CPU和ET200SP用PN通讯,也要采集一些SMART200的一些数据,那问题来了,1500CPU怎么采集SMAER200的数据呢?
    初步考虑2个方案:
    1: DP
    2:PN
       Profinet是SMART200的新功能,怕不稳定。DP呢还要用DP模块,DP是过时的485通讯,也不太想用。纠结了几天。有一天在浏览找答案的时候,突然“S7通讯”几个字映入了眼帘。马上开始查资料。经过几天的摸索,对S7通讯有了一些了解。非常适用于我的项目。
      我的1500CPU采用S7的方式可以其他任何一个SMART200通讯,采集数据。同时SMART200和一台1500CPU通讯的时候,另外一台1500CPU也可以和这台SMART200通讯。SMART200针对S7通讯有8个主动连接和8个被动连接。所有S7通讯对我的这个设计非常的方便。
     S7通讯编程也简单,经过简单的调试,S7通讯调试成功。我的6套1500CPU中的任意一套可以随意采集7套SMART200任意一台CPU的数据。
     经过这次的设计,我对西门子的通讯有了更加深刻的认识。