电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1272|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

3VL 630A塑壳断路器过热跳停

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-4 11:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、故障现象
     近两个月来,相继有三台3VL 630A塑壳断路器运行中跳停。这三台设备不在同一个配电室,所带负荷也不是同一类设备,但故障现象相同。
     检查三台电机均为软启动器控制,塑壳开关均装有分励线圈,由于变软启柜与配电室不在同一处,为方便检修,在变频及软启柜上装有按钮,可以远程分断断路器。这三台塑壳分励线圈引出线烧断或掉皮短路,分励线圈下侧塑壳背面过热变色,(分励线圈位于开关右侧),右侧相进出线铜排过热变色,右侧下出线端电流互感器外壳塑料过热,个别严重的电流互感器外壳塑料烧化,内部线圈露出。
     检查三台设备负荷无异常,电机正常,通过dcs查询历史曲线,跳闸前设备电流平稳,跳闸应为塑壳过热动作。
    检查三台设备软起动器无异常,更换空开后,三台设备均正常开启。
2、情况说明
三台设备参数如下:
设备1电机型号:Y2-355M2-6WF,380V,200KW,365A
设备2电机型号:YKK4002-8WF,380V,250KW,492.3A
设备3电机型号: Y2-355M-4-WF,380V,220KW,408A
       3台设备投用已经两年多,该三处共同点是电机容量大,均为软启动控制,空开均为3VL630A,均配置有分励脱扣线圈。低压配电柜均为24E抽屉,而且运行负荷约为额定负荷的70%-80%,以设备2电机为例,电机额定电流492.3A,查DCS历史曲线,实际运行平均电流378A,个别时间能达到400A,这三个部位都是软启动器。
       3VL属于西门子塑壳断路器的高端产品,运行两年来一直正常。
3、原因分析
      3VL断路器的辅助脱扣器只能安装在断路器内部右侧间隔室,因此欠压脱扣器和分励脱扣器两者只能选装一个。如果想要一起实现欠压与分励脱扣,可以在选装欠压脱扣器的同时,加装电动机操作机构,即可使断路器同时具备欠压脱扣和电动分闸功能。   
      在进行控制回路接线时,在欠压脱扣触点与电操合闸按钮之间应设计一个闭锁逻辑,以避免断路器因得到两个相反的动作命令而导致损坏。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 16:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表