微信用户求助:西门子塑壳断路器额定电流和脱扣电流有什么关系?
脱扣电流Ir是使脱扣器断开的电流,脱扣器是断路器本体的附件,可选可不选,当不选时,断路器额定电流In就是它的壳架电流,当附件选有脱扣器时,额定电流就是脱口的额定电流,壳架电流是断路器能承受的最大电流,你选的脱扣器额定电流不能大于壳架电流。同种型号的塑壳断路器具有相同的壳架电流,但是你可以选择不同的脱扣器使之具有不同的额定电流,他们外观大体相同,但是脱扣器部分的数值不同 。