轧机的主要配置驱动控制为S120的CU320配两个CUA32控制器带G120 功率模块 PM 240-2,电机功率45KW,电机后面配置第三方编码器进行闭环控制。设备plc1511通过报文对S120进行速度同步控制。下轧辊为主动轴,上轧辊为从动轴。
发现问题:车间的轧机于17年开始正常生产,运行两年多时间从未出现过较大的异常。轧机压力在60T以下运行都非常的稳定。20年中旬,在一次偶然的车间巡查过程中,发现一台设备的hmi历史报警记录里面有F7900报警。查询S120故障手册,F7900为电机堵转报警。
产生原因:
电机长时间以转矩极限值工作,超出了 p2177 中设置的时间,低于 p2175 中设置的转速阈值。
如果转速实际值振荡,并且转速环输出端始终暂时达到挡块,则也会触发该信息。
如果激活了模拟运行(p1272 = 1) 且激活了带转速编码器的闭环控制(p1300 = 21),则当编码器信号来自其他电机(即不是根据闭环的转矩设定值运行的电机)时,会发出该堵转信息。
处理: - 检查电机是否能自由运动。
- 检查转矩极限:正旋转方向为 r1538,负旋转方向为 r1539。
- 检查信息“ 电机堵转” 的参数,必要时修改参数(p2175,p2177)。
- 检查实际值取反(p0410)。
- 检查电机编码器连接。
- 检查编码器线数(p0408)。
过程分析
根据手册说明,轧机的主辊电机应该是长时间转矩在极限值运行造成的。于是询问设备的操作员,得知最近生产一种新的产品型号时才出现的报警。报警停机后可以直接复位并继续生产所以并未上报设备异常,并且该报警的产生只在高速模式停机时才会出现。
于是进入HMI上的电机转矩监控画面,通知生产开机继续生产。设备启动后显示的上下辊的转矩波动较大,切换高速模式,转矩波动继续增大。高速下开始停机,速度下降时,下辊的转矩持续性升高,最后显示500N左右并且驱动器又发出了报警。测试多次后现象基本类似,压力越大,速度越快,停机时下辊的转矩升的越高。
西门子S120控制轧机速度同步的转矩异常故障检修

解决过程

由于S120驱动器之前是其他人调试的,于是开始联系交流故障的产生原因,解决办法。最终决定增加droop功能使用负荷分配功能(扭矩均衡)。监控实际速度,upper上辊比下辊快。加速时,上辊拖着下辊运行,下辊发电;减速时,上辊拖着下辊运行,下辊发电;
解决方法:upper axis从轴参数,激活droop软化功能,实现负荷分配(扭矩均衡)
1) Setpoint addition--p1488=2;
西门子S120控制轧机速度同步的转矩异常故障检修

2) p1492=1;p1486= lower.r1508;p1489=0.001
西门子S120控制轧机速度同步的转矩异常故障检修

待现场不生产时,修改参数;改完参数后,加压上下辊压料,慢慢增加速度带料运行,同时监控实际转速和扭矩。两个轴的扭矩相同方向增减,不出现“分叉”现象。同时转矩也控制在100N以内,波动较小。