最近项目需要大量使用MCGS触摸屏与西门子1200系列plc进行通讯,在MCGS触摸屏中常规新建变量麻烦、效率低、还容易出错,所以我在下班时间写了一个转换软件,进行一键转换,平时需要半天或者一天时间来新建MCGS触摸屏变量,现在只需要一键操作,下面是使用方法。有什么不明白的就留言吧~


第一步,博图DB块必须为非优化,使变量具有偏移量。
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件



第二步,在博图里添加一个hmi,精简屏精致屏都可以。
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

第三步,将需要在HMI中操作的DB变量拖入HMI的变量表,结构体、数据类型、数组等得展开添加里边的变量,不能直接添加,在HMI变量的访问模式选择绝对地址。目前支持的数据类型有 bool byte int uint dint word dword real。后续还会继续更新。
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

第四步,导出HMI标签
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

第五步,打开昆仑通态触摸屏软件,在设备窗口把设备信息导出。
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

第六步,打开转换软件,选择西门子HMI导出的文件和昆仑通态触摸屏软件导出的文件,点击开始生成,弹出生成完成后再用昆仑通态触摸屏软件在设备窗口把设备信息导入,完成!
西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件

西门子PLC DB块变量一键转换为MCGS触摸屏变量软件