验电笔使用口诀和方法技巧,新手电工必备,值得收藏。

1、使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光,朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。用前有电处预测,检验性能是否好。
测试操作要准确,谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电,人体部分须接地。明亮光线下测试,氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相
测判两线相同异,两手各持一电笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,两眼观看一只笔,不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电
电笔测判交直流,交流明亮直流暗。交流氖管通身亮,直流氖管亮一边。

5、测电笔区别直流电正极和负极
测判直流正负极,电笔氖管看仔细。前端明亮是负极,后端明亮为正极。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地
变电所直流系统,电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端,正极有接地故障。若亮靠近手握端,接地故障在负极。