电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2588|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相交流电对称分量法原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-28 11:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   根据三相交流电对称分量法原理,任何一组不对称(不平衡)的交流电电流,都可以分解成三个对称分量。即;正序电流,负序电流,零序电流。因为零序电流只能在零线(电源零点和负荷零点)中流通,所以称之为“零序”电流。零序电压也一样,只有电源零点和负荷零点之间的电压,才称之为“零序”电压。不然,应该称中性序电流啦。通过与电源零点的连接,变碰触故障为短路故障,称“保护接零”,中性线断开称“断零”,这些都是基础的汉语言表达方式。所以,“零线”是错误的,零线是前苏联产物,等等。恐怕莫须有吧。
   根据三相对称分量法理论,零线有电流,三相电流一定是不平衡的。但是,零线电流是三相不平衡引起的,就未必。因为负序电流也可以造成三相不平衡,而且,负序电流在不平衡电路中必定存在,零序电流在不平衡电路中不一定存在。这种现象实在太多了。比如,三相电动机负荷不平衡,三相电动机缺相运行,两相短路故障等等。所以,负荷不平衡零线会有电流,是一个假命题。起码不够严谨。
   如何认定一个电力系统,是三相四线的,还是三相三线的;应该是看Ia+Ib+Ic=In,是三相四线的。Is+Ib+Ic=0,是三相三线的。所谓单相,是指电源电压没有时间上的差异,或者供电装置本身就是单相变压器。不应该从几根线去定义它是属于几相几线。而且要从一个系统分析,而不是看一个负荷。
   系统接地型式根本体现不了这种理论,任何系统接地型式代表不了几相几线。单相系统也是可以搞TN-S。所以,一个配电系统可以用系统接地型式去表达,必定是不正确的。用不科学的论说,方法,去解释科学,一定得不到真理的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 07:57

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表