记得学生时代,老师经常挂在嘴边的一句话就是”反复讲,反复强调,这道题还是做错“,现在想来,很是能理解老师当时的心情。
很多plc初学者认为通道指示灯很简单,在学习的时候都会简单略过,可到正真进行模拟操作的时候常常判断失误,这就叫所谓的眼高手低,粗心大意,所以熟练掌握plc输入端口以及通道指示灯对整个plc接线和后期的编程至关重要。
PLC输入通道指示灯判断,为什么一接线就错?
今天,借助于这个常见的plc来重点看一下plc的输入端口和输入端口的通道指示灯的情况。首先来看一下这个plc的输入端口,plc的输入端口,它的工作电源火、零、地,接入他的输入端口火、零、地,这个s/s接的是24伏的正。
一般来说,plc的输入端口的输入信号都是24伏的,这个s/s接的是24伏的正,下面X0、X1直到X7,X10~x 15, 指的是输入端口,它有14个输入端口,这边是它的输入端的通道对应的指示灯,可以看到有14个,刚好和这14个输入端口一对应。
认识这一点也非常的重要,可以看到火、零、地,外供的220伏电源已经接进去了,可以看到,plc的pow power指示灯已经亮,证明工作电源已经到了这根。这根红色的线,指的是24伏的正。
PLC输入通道指示灯判断,为什么一接线就错?
这个s/s的输入端口需要公用24伏的正,这个plc输出端口一般自带24伏的输出,当然输入端口的这个24伏电源可以采用外供的24伏电源,也可以使用plc自带的24伏电源输出,这个我们使用的是plc自带的,24伏电源输出,这个是plc的输入端口的基本认识。
这是一个开关面板,总共有X0到X7,S10、X11, 这9个开关,用来模拟开关量的输入,其中X0、X7,这类的开关按下去它自己会弹回来。
但是X10、X11按下去,它就保持吸合,需要再一次按下去才会弹开,为了便于演示,等一下会充分的演示这两类开关的区别。
PLC输入通道指示灯判断,为什么一接线就错?
接下来看一下开关量信号开关面板和plc输入端口的接线。其中这根蓝色的线连接了开关,面板的com端是24伏的负,0,代表的是X0,1代表的是X1,同样的7代表X7,它和plc的X0、X1、X2和X7需要一一对应的进行接线,以X0为例,X0接住了plc的X0。
可以看到,X0这一根线,它们是一一对应的,其他X开关的接线也是一样的,需要和plc一一对应。
PLC输入通道指示灯判断,为什么一接线就错?
最后一点所要讲的也是最关键的环节。这个环节将演示一下开关量信号在变化的时候,plc这个相应的输入通道的指示灯有什么变化。来看一下X0,当按下X0的时候,可以看到plc入通道最后一带你X0指示灯亮,松开的时候熄灭,X1、 X2、X3和X4都是一样的。
下面来看一下10和11,带有自锁功能的这部分开关量信号,10按下去的时候,会一直亮,11也是一直亮,这个时候可以同时操作其他的通道输入,这些通道都是并列的,互不影响,当再次按一下10和11的时候,弹开通道指示灯灭。
这就是plc输入信号、输入端口的接线情况,以及这个输入通道指示灯的演示情况。plc学习要抱有一颗诚恳求实的态度,不能渴望一口吃个大胖子,导致虚胖无力,也不能蜓蜓点水,缺少深度,最起码,简单知识要熟练掌握,复杂知识要循序渐进理解,直到精通为止。