电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1720|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

T1T2T3防雷器的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-8 08:20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依GB18802.1标准的定义:根据应用环境和测试要求可分为I类试验、II类试验和III类试验,其标识为“T1”、”“T2”、“T3”。试验波形分别为In(8/20μs),1.2/50μs的冲击电压和最大冲击电流Iimp(10/350μs);In(8/20μs),1.2/50μs的冲击电压和最大放电电流Imax(8/20μs);1.2/50μs的组合波。其中T1与T2两者之间的能量差别巨大,前者是直接被击中,后者是受到冲击波影响,
T1T2T3防雷器的区别
从产品的角度分析,至于T1、T2和T3级防雷器并不能用“优势”和“劣势”来区别好坏,而是这些防雷器各用通途不同。这些可根据使用的环境和能量来对比说明。T1应用环境LPZ0A或LPZ0B与LPZ1交界区,用于雷电高发区,雷电流强度较大的I级防护。建筑物防雷规范中要求,I类建筑物安装的T1类SPD要求应不小于12.5kA(10/350μs)),地方性的法律法规中要求会更严苛,T1类SPD冲击电流会更大,且增加了T2类SPD应不小于60kA,二、三级建筑物的SPD安装有所区别。
T1T2T3防雷器的区别
从雷电防护能量逐级减弱的方式和保护设备的绝缘耐压要求配置,应安装T2类和T3类对其精细保护。譬如科佳电气中的T2类和T3类SPD 可做到低残压,更有效的对设备进行防护。这些防雷器用途各有不同,可根据适用场合配置合适的防雷器。
T1T2T3防雷器的区别
从用户的角度分析,大部分客户都不清楚T1级的电涌保护器,另外,由于很多的防雷器厂家技术能力不达标,无法生产T1级电涌保护器,还会忽悠客户使用普通的一级电涌保护器,一级电涌保护器虽然有着很大的放电电流,安装在电源引入的总配电箱处,却显得心有余而力不足,无法起到应有的保护作用。所以大家在选购的时候,应该根据安装位置,选择正规厂家购买合适的防雷产品。并且要求对方出具北京或上海防雷中心的型式试验报告,只有这样才能更好的防护供电系统的安全。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 13:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表