电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2791|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家用防雷器带过电压,过电流断开电路,待电压电流恢复平稳后自动合闸开关接线原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-24 08:56:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一起来看一下家用的防雷器带过电压,过电流断开电路,待电压电流恢复平稳后自动合闸的开关是什么样子的?
家用防雷器带过电压,过电流断开电路,待电压电流恢复平稳后自动合闸开关接线原理
图一 外观结构
一、目的:主要是有的农村里或城市的老式小区没有装设接地防雷装置的地方使用,结构非常简单,原理就是超过电压,电流,欠电压设动值自动断开起到保护家用电器设备的作用。
家用防雷器带过电压,过电流断开电路,待电压电流恢复平稳后自动合闸开关接线原理
图二 接线方式
二、接线方式:接线方式选线很简单的采用上进下出,左零右火原则进行,家里一般使用主线4平,分线2.5平方根据负载电流大小选择,综合保护器最大是63A完全农村家里够用了。
三、空气开关配置:根据维修电工便于以后维修故障的原则采用主开关使用63A中间串一个综合保护电器,分开关使用32A漏电开关控制带接地线的家用电器,空气开关使用16A控制照明设备。
注意:因为这样配置便于以后检修,原因是如果漏电开关配置为63A主开关那以后任何一个带接地线设备漏电都会跳闸家里整个电路,如果一定要配漏电开关为主开关也行,分开关也照样把带接地线用漏电开关控制,照明用空气开关控制就行了,到时候觉的麻烦再把主开关换成63A空气开关就行了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 10:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表