电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2172|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

220伏电路中需要安装防雷器吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-16 17:27:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220伏电路中需要安装防雷器吗?●低压供电线路中,安装氧化锌低压避雷器,基本上都是变压器的低压控制柜中。一般居民使用单相交流220V电源都不安装这些。工厂的比较贵重设备有安装它的,见下图所示。
220伏电路中需要安装防雷器吗?
●单相交流220V用户需要或者安装浪涌保护器可以考虑使用它,见下图所示。
220伏电路中需要安装防雷器吗?
●它为,过电压保护器(也称为“电源浪涌保护器”)设备是防止雷电、谐振过电压、低压供电系统中防护的不可缺少的一种装置,过电压保护器”英文简写为SPD。这种防雷器可以保护家用电器设备的雷击、过电压等保护。

因为,即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。 而电涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。
●注意在TT供电系统,单相供电时应选择"1+1型" SPD,即单相对零线用限压型器件保护,零线对地使用放电(间隙)保护。安装连接方式应采用"1+1"方式。(知足常乐于湖北钟祥市)如果是三相供电时应选择"3+1型" SPD,即三相对零线用限压型器件保护,零线对地使用放电管(间隙)保护,安装连接方式应采用"3+1"方式。
220伏电路中需要安装防雷器吗?
还有压敏电阻、放电管,在电源SPD的引接线上,应串接保护空开(或保险丝) ,防止SPD故障时引起系统供电中断断。保护空开(或保险丝)的标称电流不应大于前级供电线路空开(或保险丝)的1/1.6倍。