按规范要求,临时用电应符合“三级配电二级漏保”,也就是临时用电需要设置一级、二级配电箱和三级用电箱,并且在一级配电箱和三级用电箱内设置漏电保护。 在三级用电箱内设总漏电保护开关和分漏电保护开关,分漏电开关选用三相或单相漏保,额定漏电电流一般为30mA或15mA(特别危险的施工场所,例如在金属容器中用电),总漏电开关选用三相漏保,其额定漏电电流一般选100mA。 在一级配电箱内设总漏电开关和分漏电开关,额定漏电电流应具体分析,无论选取多少,都应与三级用电箱的总漏电开关的漏电电流在大小和动作时限上相配合。 |