集中控制型应急照明系统二线制和四线制的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-29 18:01:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集中控制型应急照明系统二线制和四线制的区别
而总线制又分为二线制和四线制,其区别在于:
①四线制系统架构是在通信二总线的基础上增加了独立的直流电源线,由于受线路设备功率对线路压降的影响,大功率设备的启动需要满足其最低电压要求,而通信二总线的输出电流一般不大,因此需要独立的电源线给设备供电,以实现启动需求(如火灾自动报警系统的声光警报器、火灾显示盘、输出模块等、以及消防应急照明系统中的照明灯具)。
集中控制型应急照明系统二线制和四线制的区别
②二线制是将直流电流(DC24/36V)和通讯信号合并在一组线缆上,同时进行电能传输和通信数据传输的一种两线通信方式,通过一组双绞线缆即可实现线路设备的正常运行及启动需求。
集中控制型应急照明系统二线制和四线制的区别

对于消防应急照明和疏散指示系统,其二线制模式也是在消防二总线基础上发展而来。但其负载灯具的功率比火灾自动报警系统各模块功率大很多,对于电源等设备的回路输出电流要求更高,通过上位机通信芯片将传输的信息调制后,以电流形式串行输出到二总线上,下位机(灯具)的通信芯片将信号解调,在获得功率的同时接收信号,实现了大功率负载的启动和通信。