电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2382|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

触摸屏不能下载和不能与PLC不能通讯的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-18 11:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

触摸屏不能下载和不能与plc不能通讯的原因有很多,要一点点的排除才能确定是哪里的维修问题

①通讯电缆没有插好,或者用了错误的通讯电缆

②下载模式选择错误。DOP提供了USB和COM口下载,一定要确认模式是否选择正确。

③通讯参数设置错误。这是很多初学者常出错的地方。很明显,hmi和PLC选择的通讯参数要一致。对于每种PLC的默认参数,手册都有详细的说明,一定要仔细阅读。

④通讯协议选择错误。很多PLC都提供了多种通讯模式和协议。一定要了解DOP支持哪些模式和协议。也要知道PLC当前使用的是何种模式和协议。比如:LGPLC目前提供了CPU和CNET通讯方式。DOP目前只支持CPU方式,用CNET当然不能通讯

⑤PLC设置不正确。市场上的PLC种类繁多,每种PLC都有自己独特的设置。比如对于西门子S7-300PLC,一定要先建立DB块才可以与DOP进行通讯。所以,熟悉自己使用的PLC和了解DOP所要求对PLC的设置是成功通讯的前提。

⑥产品的兼容性和单批品质问题。现在很多大公司的PLC都在不同的地方设厂,产品的兼容性并不一定很完美,会出现某个批次的产品存在问题,也会导致无法与DOP正常通讯;同样,也不排除某个批次的DOP存在问题的。

⑦硬件问题。最常见的是触摸屏或者PLC由于带电操作或者干扰等因素导致通讯芯片损坏,不能通讯。

⑧系统冲突。操作系统安装很多软件之后会产生很多冲突,也可能导致不能下载。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 03:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表