电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2705|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

DCS的常见故障有哪些?如何处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-14 09:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dcs的常见故障主要有以下四类
一、 DCS 系统电源故障
系统电源故障设计独立于 DCS 之外的声光报警,系统电源故障报警后,应立即查清原因,消除缺陷,不得长时间单路电源工作。
[措施]
1、日常检查时,使用红外线测温仪检查电源系统电源回路端子排、盘内配线、电缆接线的接线螺丝温度。
2、检修期间检查电源回路端子排、盘内配线、电缆接线的接线螺丝有无松动和过热现象、电源保险丝容量是否保持与设计图纸相一致。以防其越级跳总电源保险。
3、检修中应对给 DCS 系统供电的 UPS 电源进行检查维护,以确保 UPS 电源输出稳定。严禁非 DCS 系统用电设备,接到 DCS 系统的 UPS 电源装置上。
4、DCS 系统电源故障报警后,立即查清原因,作好安全措施的情况下开始消除缺陷,不得长时间单路电源工作。
5 涉及到机、炉保护的控制器相应的电源故障时应立即进行更换,如果不能立即更换电源的,应作好防范措施,防止控制器初始化,若恢复失败,则应立即由当值运行人员根据实际情况作出相应的操作措施。
二、通信网络故障
主系统及与主系统连接的所有相关系统(包括专用装置)的通信负荷率设计必须控制在合理的范围(保证在高负荷运行时不出现"瓶颈"现象)之内,其接口设备(板件)应稳定可靠。
[措施]
1、 为了保证不出现通讯阻塞现象,检修期间由专业人员检查各控制站/计算站/数据管理站/数据通讯总线的负荷率,各站负荷率不得超过 DL/T659—《火力发电厂分散控制系统在线测试规程》的规定。
2、为了保证负荷率不超过规定的限值,在增加 I/0 测点时,考虑各控制器(或处理器)I/0 测点和调节系统的分配,以均衡其负荷率。
3、当发生 DCS 故障时,运行人员应首先检查设备监视画面,发现网络故障时,应立即通知热控人员。
4、运行人员尽量减少操作,降低通讯数据;
5、在正点时刻,是收集报表的功能时间,在正点后 5 分钟内,不要查看报表,以免加重网络的负担。
6、如果发现在多数 POC 站上监视参数刷新速度不正常,或显示数据不正确,此时运行人员应立即向上级报告,并停止操作(除影响到机组安全的操作),并保证负荷的稳定。
三、操作员站故障
操作员站及少数重要操作按钮的配置应能满足机组各种工况下的操作要求,特别是紧急故障处理的要求。紧急停机停炉按钮配置,应采用与 DCS 分开的单独操作回路。
[措施]
1、 加强运行人员培训,提高处理紧急事故的能力。
2、 在单台 POC 站发生死机现象时,运行人员通知热控人员按照正常情况进行处理。
3、 发生 POC 站工作在两个光网上时,有几个 POC 站不能操作,只能监视时,运行人员应减少重大操作,热控人员按照实际情况作好技术措施进行处理。
4、 当部分 POC 站出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组的监控任务(在此期间应停止重大操作),同时迅速排除故障,如果故障不能迅速排除,则运行人员应根据实际机组的运行情况予以处理。
5、 当全部 POC 站出现故障时,若主要监视仪表可以监视。
6、 运行人员应立即把 DEH 系统切至紧急手动,控制汽机的调门,并把 水位控制切至后备手操,此时如果能够维持机组的正常运行,则转为后备手操方式运行(重要操作按钮包括紧急停机、紧急停炉按钮,交流润滑油泵启停按钮和直流滑油泵启停按钮,安全门等。运行人员应当用盘台操作按钮根据现场情况进行操作)。
7、 同时热控人员迅速排除故障,并确认现场控制级卡件工作是否正常。热控车间应尽快恢复操作员站的运行方式,同时运行人员应按运行规程做好紧急停机停炉准备。
8、 运行人员减少不必要的操作。通过监视仪表和就地表记等密切监视机组转速、振动情况,同时加强就地巡检。如果热控人员确认在短时间内不能恢复,应根据运行规程予以处理。
四、 CPU 故障
1、 当单个 CPU 发生故障时,应在工程师站检查信息,找到 CPU 故障的原因。如果是 CPU 以外的板件引起,则应立即在线更换。
2、 更换 DAS 系统的板件,在板件上的参数,不参与调节和保护的,则监视相关的运行参数;参与调节和保护的,则退出相应的保护,自动系统切至手动运行,并加强就地检查。
3、 更换 MCS 系统的板件,则退出相应的自动系统,切至手动运行,并加强就地检查。
4、 更换 ETS、BMS 系统的板件,则退出相应的保护系统,并检查就地设备和系统,确保不发生误动。
5、 更换 SCS 系统的板件,则退出相应的系统,并把设备切至就地控制,在检查就地设备和系统脱离后,更换板件,确保不发生误动。
6、 更换 DEH 系统的板件,如果系统可以正常运行,则应在机组停运期间更换,如果必需更换,则应根据实际情况做好事故技术予案,进行处理。
7、当双 CPU 停用时,热控人员立即重新启动 CPU,如果 CPU 启动不成功(包括硬启动和在工程师站上启动),应重新下装系统,在此期间,运行人员根据不同系统的情况进行相应的处理。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-30 04:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表