电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2994|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

模拟量中的电流信号为何要转变为电压信号?电流不能直接作为信号吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-9 15:23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟量中的电流信号为何要转变为电压信号?电流不能直接作为信号吗?
♥模拟量中的信号通过D/A转换器可以转换成电流或电压信号,这要看信号的驱动控制器的输入形式而定。模拟量的电流信号可以直接作为信号,经过放大器放大后输入给控制器及相应的执行机构来实现控制的目的。
模拟量中的电流信号为何要转变为电压信号?电流不能直接作为信号吗?
●早期的压力传感器、温度传感器大多为电压输出型,即将测量信号转换为 0-5V 电压输出,通过模拟数字转换电路转换为数字信号供单片机读取控制,以达到控制的目的。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了限制,暴露了抗干扰能力较差的弊端,而电流输出型传感器以其具有较高的抗干扰能力得到了广泛应用。电流输出型传感器的输出范围常用的有 0~20mA及4~20mA 两种,传感器输出最小电流及最大电流时 分别代表传感器所标定的最小及最大额定输出值。
模拟量中的电流信号为何要转变为电压信号?电流不能直接作为信号吗?
●模拟量电流信号为什么要取 4-20mA呢?
① 电流信号抗干扰能力好于电压信号,它可以传输距离比较
远。双芯1 平方的导线 100M才 34欧,和负载电阻 250 欧或 500 欧比较可以忽略不记。
②接 250 欧或 500 欧采样电阻,很容易得到0-5V或 0-10V 信号电压。
●模拟量中的信号较易受干扰,所以对模拟信号地线的面积、走向、连接有较高的要求。