电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4671|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

两台PLC通信控制如何操作?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-30 16:50:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在国家提倡物联网技术,设备之间要求互联互通互操作,这是今后发展的趋势。今天给各位小伙伴们介绍一下可编程控制器之间的通信联网,要求有多台plc连接起来使用或者由一台计算机与多台PLC组成分布式控制系统。这里我们用FX2N系列中两台PLC之间的通信控制来说明PLC组网的设计。
控制步骤如下:首先用两台FX2N型号的PLC通过RS485通信模块连接成一个N:N型网络结构。然后按下主机的按钮SB01后,与从机连接的指示灯HL11点亮;松开SB01,HL11熄灭;按下从机的按钮SB11后,与主机连接的指示灯HL01点亮;松开SB11,HL01熄灭',我们把主机中数据寄存器D100(K10)作为从机计数器C1的计数初值。主机的按钮SB02为从机C1的复位按钮,从机按钮SB12为C1的计数信号输入,当按钮SB12输入10次时,C1的输出触点控制主机上的HL02点亮。当主机检测到没有同从机建立好通信时,HL03指示灯亮;从机没有检测到与主机建立好通信时,HL3指示灯亮。
我们知道,现今的PLC都具有强大的网络通信功能,不仅能组建成各种类型的开放式大型工厂自动化网络(CC链接、AS-i网络、PROFIBUS_DP、DeviceNET),这些网络前面已经简单介绍过。还能实现在现场控制的小型数据链接网络(N:N链接、并行链接、计算机链接、I/O链接)。下面我们采用N:N链接的形式实现上述功能要求。N:N链接采用RS485通信方式,PLC内置了专用的通信协议,只要进行相应的硬件接线和PLC的通信设置就可以实现两台PLC之间的通信。

两台PLC通信控制如何操作?

PLC通信网络

设计步骤
步骤一:电路设计
由于是PLC间的通信,其输出控制方式是指示灯,并没有复杂的控制电路。我们把主电路和控制电路绘制在一起。通信的硬件我们采用了FX2N-485-BD模块,直接安装到PLC的基本单元上,PLC与PLC之间用2芯的屏蔽双绞线进行连接。

两台PLC间的通信控制原理图

步骤二:I/O点与地址的分配
主机PLC的I/O地址的分配
X0--------------------------------------------------------------------------------按钮SB01
X1---------------------------------------------------------------------计数器复位按钮SB02
Y0---------------------------------------------------------------------------------HL01
Y1---------------------------------------------------------------------------------HL02
Y7---------------------------------------------------------------------------------HL03
从机PLC的I/O地址的分配
X0---------------------------------------------------------------------------------按钮SB01
X1----------------------------------------------------------------------计数器复位按钮SB02
Y0------------------------------------------------------------------------------------- HL11
Y1------------------------------------------------------------------------------------- HL12
Y7------------------------------------------------------------------------------------- HL13
设备材料表
系统控制我们选用FX2N-16MR-001(其中输入点8点,输出点8点,继电器输出)
PLC---------------------------可编程控制器--------------------------FX2N-16MR-001
QF-----------------------------空气断路器---------------------------DZ47-D25/3P
FU------------------------------熔断器-------------------------------RT18-32/6A
COMM-------------------------通信模块-----------------------------FX2N485-DB
SB--------------------------------按钮--------------------------------LA39-11
HL--------------------------------指示灯----------------------------AD16-22C
步骤三:使用模块:FX2N-485-BD通信模块
FX2N-485-BD通信模块适用于现场控股知道小型数据链接网络(N:N链接、并行链接、计算机链接、I/O链接)应用。该模块使用PLC内部电源,在PLC内部有相应的安装位置和接口。有5个外部接线端子和两个指示灯,其功能是:RDA、RDB RS485通信接收端接线端子,SDA ,SDB RS485通信发送端接线端子,
SG接地端子。SD LED信号发送指示灯,信号发送时高速闪烁;RD LED信号接收指示灯,信号接收时高速闪烁。

两台PLC通信控制如何操作?

三菱通信模块

步骤四:程序设计
在程序中必须对PLC进行相关的参数的设置,主机的参数设置有5个,分别为站点号D8176、从站总数D8177、刷新范围D8178、重试次数D8179以及通信超时D8180.从站的设置参数为D8176.PLC之间的数据交换是通过专用区域的位软元件(512个位)和字软元件(64个字)来实现的。每个站分配有64个内部继电器元件和8个数据寄存器字元件。每个站只能将要传输的数据写入各自规定的区域内,可以读取其他站的数据和位。
(1)主机程序设计
主站分配的64个内部继电器位元件是M1000 至M1063,8个数据寄存器是D0-D7。将按钮SB01,SB02的状态送M1000和M1063,将D100中的数据送D2中,#1从站就能通过通信专用区域取得这些信息,同时主站从#1从站的M1064和M1127就能取得SB11和计数器C1辅助触点的状态,分别送Y0、Y1输出。主站控制程序如下图。

两台PLC通信控制如何操作?

主站控制程序段一

两台PLC通信控制如何操作?

主站控制程序段二

(2)1#从站控制程序设计
1#从站分配的64个内部继电器位元件是M1064至M1127,8个数据寄存器D10至D17,把按钮SB11、计数器C1的状态送M1064和M1127,#0主站就能通过通信专用区域取得这些信息。#1从站通过M1000到M1063取得SB01和计数器C1复位控制状态分别送Y0,C1。从站控制程序如下。

两台PLC通信控制如何操作?

从站控制程序段一

步骤四、运行调试:按下按钮SB01,观察#1从机的Y0情况,按下按钮SB11,观察主机的Y0情况、按下按钮SB02,观察主机的Y2情况,按下按钮SB12十次,观察主机的Y2情况。如果上电后主机与从机上的Y7指示灯亮,说明了什么呢?如何解决?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 06:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表