电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1159|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子技术π-PLC通信原理探秘之悬而未决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-26 11:42:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.应用的基本信息
1.1   该项目1台西门子S7 416-plc,v6.0版本的CPU,没有使用CP模板,现场使用了DP和PN-IO两种通信接口,与之通信的通信对象有S120, Dp接口ASI网关,以太网接口+与WinCC7.0, 以太网接口+SIMATIC NET8.2, ET200, FESTO阀岛、康耐视智能相机等,现场问题如下:
    1.1.1 当打开西门子驱动调试软件(SIMOTION SCOUT v5.2),并执行在线扫描设备时(Find accessible nodes),必触发PLC与康耐视(Cognex)设备控制失效(表现为无法触发InSight相机,读码器),其余设备不影响(如FTSTO阀岛)。
参图:
西门子技术π-PLC通信原理探秘之悬而未决
西门子技术π-PLC通信原理探秘之悬而未决
西门子技术π-PLC通信原理探秘之悬而未决
2.故障的检测和解决
2.1 解决方法:临时措施,必须对康耐视(Cognex)设备断电重启方可恢复控制正常。
2.2 采取避免在设备运行时使用SIMOTION SCOUT 执行在线扫描设备操作!如有需要停线操作。
3.实践联系理论
应该是西门子plc与康耐视(Cognex)设备的通信兼容性有关,并且同样问题也会在S7 300-PLC系统出现;
4.经验总结
4.1 遗留的问题,现场多次反映运行中偶发PLC接收不到PN-IO通信的康耐视相机的判断OK结果(问题相机显示OK,PLC判断程序结果NOK)。
4.2 改进方法 暂无
欢迎模拟问题,如果专家到现场我愿意提供问题再现
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 09:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表