三相倒顺开关主要用作为简单的电动机控制电路中,其控制电机功率在4.5KW一下。
倒顺开关又称为可逆转换开关,常用的型号为HY2-15 KO-3,其在它的内部已经将转换相序的接线已经接好,使用者只需要将它的输入端子的L1、L2、L3接三相交流电源的输入,将倒顺开关的U、V、W输出的三根接线端子接至三相电动机即可。如上图1所示。
下图为倒顺开关的工作原理图。
三相倒顺开关怎么接?倒顺开关的工作原理
倒顺开关是一种手动开关,它不但能够接通和分断电源,而且还能够改变三相电源输入的相序,直接实现对电动机的正/反转控制。
倒顺开关有6个接线端子:L1、L2和L3,分别接三相交流电源或经过小型断路器的输出端子上,U、V、W分别接电动机的输入端子上即可。
倒顺开关手柄上有三个位置,即“顺”、“停”、“倒”,内部有6个动合触头A、B、C、D、E、F,当手柄处于“停”位置时,倒顺开关的6个动合触头均处于断开状态,所以电动机得不到电而不运行。当手柄拨至“顺”位置时,动合触头A、B、D、E闭合,线路接通,电动机与三相交流电源形成完整回路,得电开始正转。当手柄拨至“倒”位置时,动合触头A、B、C、F闭合,线路与电动机的三相输入形成完整回路而得电,开始反转运行。(三相交流电动机在要求反转时,只需要改变两相相线的相序,既可以改变方向运行)。
这种结构的倒顺开关,无论什么情况下,它必须得经过中间“停”的位置,才能够改变方向运行,这样是为了避免操作不当产生故障而烧坏电机线圈。