电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3684|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三十千瓦烘干机怎样配电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-26 09:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三十千瓦烘干机怎样配电?
烘干机一般是工业设备需要。至于民用烘干机是不会有这么大的功率。除了在农业方面需要烘干也会存在用多台小功率单相电源供电的烘干机。

一。工业用烘干机功率是30KW时,一般主电机是20KW左右,加热是电能时,电加热的功率10KW左右。如果电加热管是三角形接法,则烘干机30KW可以看作一台电机而己。这样总的计算负荷电流是60A。这样所配的塑铜线应该穿铁管装置(四芯),选择的塑铜线截面是25㎜2。安全电流是84A。能够满足30KW烘干机的电源配线。

二。民用烘干机总功率30KW可以三相四线供电。可以每相承载烘干机10KW计算。三相负载也是平衡的。每相电流是45A。这些三相四线配的电源线应该是穿铁管(四芯)塑铜线截面16㎜2。安全电流是64A。烘干场地不适用塑线明装和穿塑管装置。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-28 07:24:32 来自手机 | 只看该作者
受教,学习了啊,太好了,以后少走弯路啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 21:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表