配电系统保护电器选型的建议:① 变电所低压屏引出的馈线:当电流较大(如600 A以上)、保护级数多(3级及以上)时,选择选择型断路器;对电流较大(如600 A以上)的树干式线路,选择选择型断路器;对电流较小(如400 A以下)的放射式或树干式线路,选择熔断器;对直接引到大中功率的用电设备的线路,选择非选择型断路器或熔断器。
②中间级保护电器,选用熔断器。
③末端回路:一般用电设备、家电、照明,选择非选择型断路器(如MCB);直接启动的中小型笼型电动机,选择熔断器(aM型)或非选择型断路器。
配电系统保护电器选型
根据以上原则编制的保护电器选型示例列于图1。在图1中具体而形象地描述了熔断器和选择型断路器、非选择型断路器的应用,还有剩余电流动作保护器(RCD)的应用,可供电气设计师参考。

回复