电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2567|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低压配电箱的安全选择与使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-8 09:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电箱电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。它与工人接触的机会很大,但由于其数量多、分布广,且多属低值品,往往被设备动力部门所忽视,从而使许多低压配电箱处于失控状态,导致了不安全因素的产生,增加了人身触电和电气火灾的危险性。因此,对低压配电箱的安全选择与使用必须引起我们重视。
低压配电箱保护型式应当根据所在工作场所的条件来选用。
(一)在相对湿度不超过75%,且无粉尘、无腐蚀性气体或蒸气、无易燃易爆物质的危险性较小场所,其低压配电箱可选用开启式的。
(二)在相对湿度接近100%的特别潮湿场所和有腐蚀性气体或蒸气的场所应选用保护型的。
(三)能产生大量粉尘的多尘场所,应选用防尘型配电箱。
(四)在有可燃液体和悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维的h-1级、h-2级火灾危险场所,应选用防尘型的;在有固体可燃物质的h-3级火灾危险场所,可选保护型的。
(五)在爆炸危险场所的选用。
(1)在有气体或蒸气爆炸性混合物的场所
①在正常情况下能形成爆炸性混合物的q-1级场所应选用隔爆型、防爆通风、充气型的低压配电箱。
②在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的q-2级场所,可选用任意一种防爆型。
③在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物但可能性较小的q-3级场所,可选用密封型的。
(2)在有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所。
①在正常情况下能形成爆炸性混合物的g-1级场所,可选用任意一级隔爆型、防爆通风型、充气型的。
②在正常情况下不能形成而在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的g-2级场所,可选用防尘型的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 16:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表