为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。
电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。
中性点运行方式如下:
1.中性点直接接地电力系统中性点直接接地电力系统见图1。
什么叫工作接地?工作接地起什么作用?
图1
1) 正常运行时,中性点无电流通过;2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。适用:110KV及以上电网。
2.中性点不接地电力系统中性点不接电力系统见图2。
什么叫工作接地?工作接地起什么作用?
图2 中性点不接电力系统
1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。 2)非故障相的对地电压升为相电压的 倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。适用:
电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。
3.中性点经消弧线圈接地电力系统中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。
什么叫工作接地?工作接地起什么作用?
图3 中性点经消弧线圈接地电力系统
当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。