微信用户求助:什么是电力系统中的工作接地?工作接地是怎样工作的?首先说一下什么是接地?

电力设备、线路杆塔、过电压保护装置,用接地导线与接地体相连接,叫做接地。

什么是工作接地?

在电力系统中,设备运行所需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。

就是说,在设备正常使用或出现突发事故情况下,为了保证电气设备可靠的运行,必须将电力系统中的某一点接地。这种接地可直接接地,如配电变压器低压侧的中性点接地、电流互感器二次侧接地。

也有经过特殊装置接地的,比如消弧线圈接地等,都属于工作接地。

什么是电力系统中的工作接地?工作接地是怎样工作的?

工作接地的原理:

电力系统的工作接地是指电力设备工作时,需要装设的接地系统,以此保证设备能够正常运行。但是,工作接地电阻不大于4Ω。

但由于电压级别不同,工作接地的方式也不尽相同。110KV以上的高压电力系统,采用的是中性点直接接地。35KV高压电力系统,采用的是弧线圈接地。1KV以下包括220V和380V电力系统采用不接地方式。在110KV工作接地系统中,当其中的某一相发生接地的时候,可以将接地大电流直接导入大地。35KV在发生单相接地的时候,由于三相电压相对比较平衡,能够保证设备运行两小时,给维修人员创造时间。但是220V、380V供电系统,最好采用三相五线制,即在中性点引出零线和地线。