     电力系统中接地有很多,比如:工作接地、保护接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地、信号接地等等。那它们有什么作用呢?其实,我们从名字上我们就能看出它们的大致作用。这里我们就重点聊聊工作接地以及它是怎样工作的。工作接地是指将电力系统的中性点直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。
     电力系统工作接地
     把三相变压器的三相线圈尾端连接在一起的公共点称为中性点,中性点引出的线称为中性线。然后把中性线接地,这样中性线的电位和大地相等,等于零伏(因为我们以大地作为参考点,所以大地的电位为零)。其中中性线接地就是属于工作接地。

0.jpg
     中性线接地作用
     由于中性线接地,那么中性线的电位一直维持在0V。当某一根火线发生漏电或者接地故障时,电流就会从火线通过漏电点回到中性线,相当于短路,迫使空开跳闸断电。
1.jpg
     如果中性线不接地,那又会怎么样呢?
2.jpg
     当火线L3发生漏电或者接地故障时,那么大地的电位就会和火线L3相等。此时,零线和大地电压上升到220V,其他两相火线(L1和L2)和大地电压上升到380V。那会造成什么后果呢?
     第一,人站在地上摸到零线都会发生触电;其次,如果接在L1或L2上面的单相设备绝缘层承受380V的电压,很容易造成绝缘被击穿(因为我们现在的用电设备大多都是按220V电压设计的)。
    那火线发生漏电或者接地故障的概率大吗?这就要看供电范围了,如果供电范围很广,那出现的概率就很高。比如风吹的某根火线掉到铁棚上,相当于该相火线接地了。