    ASCII码转换为十六进制数(HEX)指令ATH将长度为LEN,从IN开始的ASCII码字符串转换成从OUT开始的十六进制数。ASCII字符串的最大长度为255个字符,各变量的数据类型均为BYTE。
    使ENO=0的错误条件:0006(间接地址),0091(操作数超出范围),SM1.7(非法ASCII),SM4.3(运行时间)。
    HTA指令将从IN开始,长度为LEN的十六进制数转换成从OUT开始的ASCII码字符串,最多可转换255个十六进制数。合法的ASCII字符的十六进制数值在30~39和41~46之间,各变量的数据类型均为BYTE。
    使ENO=0的错误条件:0006(间接地址),0091(操作数超出范围),SM4.3(运行时间)。这两条指令影响SM1.7(非法的ASCII码)。假设VB30~VB32中存放了3个ASCII码33、45和41,用指令“ATH VB30,VB40,3”将它们转换为16#3E和16#Ax,分别存放在VB40和VB41中,“x”表示VB41低4位的数不变。