某处恒压恒压供水采用最大两台同时供水,三台水泵轮流启动的方式,采用变频节能控制,plc连控的接线方式。这里我们以三菱plc,FX-2N系列,变频器采用三菱FR-540为例。请看连 接图
plc变频恒压供水系统设计
主电路,变频器与PLC连接电路
工作形式:1,首先KM得电吸合,一号泵变频启动。当1号泵工作频率达到48HZ上限切换频率(也就是没有达到设定压力,电机转速继续上升),则KM2得电 吸合,将1号泵换至工频运行,再使KM3吸合,使2号泵变频软启动,此时1号泵工频运行,2号泵变频运行。
2,当2号泵工作频率下降到设定的下限切换频率15HZ时(水压达到压力,泵下降,PID作用显现,则KM2失电释放,1号机停机,2号单台变频运行。
3,当2号泵工作频率达到上限切换频率48HZ(水压再次下降),则KM4得电吸合,2号泵切换到工频运行,再使KM5得电吸合,变频器与3号泵连接。此时2号泵工频运行,3号泵变频运行。
4,当3号泵工作频率下降到下限切换频率15HZ(水压上升),则KM4失电,2号泵停机,3号泵单台变频运行。5,当3号泵工作频率达到48HZ上限切换频率时,则KM6得电吸合,3号泵将切换到工频运行。
5,当1号泵的工作频率下降到下限切换频率15HZ时,则KM6释放,3号泵停机,此时由1号泵单台变频运行,如此循环运行。
6,当水泵投入到工频运行时,电动机过载由热保护器保护,并有报警信号指示。
7,每台泵的变频接触器和工频接触器外部都 有电气互锁及机械联锁 。
8,切换过程:首先变频器的输出点MRS接通(变频器的输出停止),延时0.2秒 后,断开变频变频接触器,再延时0.5秒后,启动工频接触器。之后再延时合下台变频接触器,并断开MRS接点,从而实现变频与工频的切换。
9,变频与工频的切换由变频器的上限切换频率FU和下限切换频率SU控制。
10,变频器的其它设置按其恒压供水功能设置(PID功能设置)
plc变频恒压供水系统设计
PLC输入输出端子配置
plc变频恒压供水系统设计
变频器参数设置表
plc变频恒压供水系统设计
PLC程序
可以看到这里的下限切换频率是15HZ,如果我们设置休眠频率则必须小于这个数值,否则两数值冲突则下限频率不会工作。
PLC这个程序是利用顺控功能图编写的,顺控功能图具有编写简单,直观明了,适用于顺序控制,流水线控制。这个恒压供水的设计是利用三台水泵轮供,最大两台水泵供水设计的,用的是变频器加PLC的组合。如果不是采用三台轮供,而是两台轮供的方式,不用PLC,两个时间继电器控制的电路 功能也可实现。
PLC与变频器组合的控制方式,接线繁琐,设置麻繁,还涉及程序编写,在实际的应用中已经被恒压供水器与变频器的组合替代。它们具有接线 简单,设置方便,造价低廉,已经成为市场的主流。