电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6718|回复: 1

我的西门子200 smart PROFINET通讯初尝试

[复制链接]
发表于 2020-10-16 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.1基本应用信息描述

自从200 SMART软件更新2.5版本之后,听说出了新功能,200 SMART可以作为Profinet通讯的控制器,也可以作为智能设备,一直没有机会用这个功能,决定尝试一下新功能。所以我的项目主要应用了两台西门子200smart plc,V2.5版本SR20的CPU,主要是为了尝试一下新功能。
1、获取200 SMART的GSD文件
起初做的时候以为这个GSD文件需要到网上去下载,去网上扒拉了一会,发现是要自己导出。然后自己按照手册上的步骤开始导出GSD文件。
1.1  Profinet配置向导1
6373835043542606096653190.png
1.2  Profinet配置向导2
6373835046434278714618003.png 1.3GSD文件导出完成
6373835052149938682244855.png
电脑实际位置,可以根据这个目录查到:C:UsersPublicDocuments。这样作为智能设备端的PLC配置就完成了。
6373835054853124855136844.png
1.4点击生成,组态配置就完成了。这里会提示“系统块”对话框“通信”节点中的“背景时间”将为20%。
6373835136973410993019252.png
1.5  然后将工程下载进PLC中去。这样智能设备的工程就完成了。
6373835142884058972678184.png

下面就进行控制机的组态配置了
新建一个工程:
2.1 导入智能设备的GSD文件。
6373835143562191211881856.png

2.2 找到刚才存放GSD文件的位置。
6373835145374699832252479.png
2.3 导入完成,点击“确定”按钮

6373835146815589571720793.png
2.4 利用Profinet向导组态,配置Profinet控制器。

注意:IP地址要和智能设备同一网段。
6373835156701334816723575.png

点击下一步:

将配置好的PROFINET-IO拖拽到设备表中。点击下一步,因为在组态“智能设备”时已经将IP和传送数据长度配置好了,所以这里直接拖拽过来就可以了。
6373835158577909258222560.png
6373835168596319534725403.png
点击下一步,可以查看“控制器”输入输出的开始地址和结束地址,然后点击“生成”完成配置。

6373835170760014752171212.png
2.5.工程下载。
6373835173981912001980431.png
2.6下载完工程之后,可以在线监控数据。这样就完成了。

6373835179746340889922615.png
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
在配置完“智能设备”,下载工程时出现了“连接的CPU不支持profinet智能设备配置”
6373835183662056569152193.png
还有就是下载“控制器”工程时,老是下载不了提示“连接当前IP地址失败。请检查IP地址、网络连接”
6373835221544915962890635.png
2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
1、出现了“连接的CPU不支持profinet智能设备配置”,但是想着应该是固件没有更新,重新更新了一下固件好了。
6373835223888665992151837.png
2、还有就是下载“控制器”工程时,老是下载不了提示“连接当前IP地址失败。请检查IP地址、网络连接”,下载了好多遍都是这个问题,因为当时用了一个小的交换机和公司网连一起了,所以想是不是和公司谁的IP地址有冲突,把公司外网拔掉之后,重新下载了一遍,好了。
3.实践联系理论
根据原因分析结果,是否可以用到所学习的相关的通信的概念和理论,例如时间片或CCP,有哪些,如何关联在一起,展示原理依据和分析过程
虽然整个过程,有使用宝典作为基础,但是有些细节的地方还是没有注意到。还得多实际操作几遍;
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
图片中的位置,关于地址的有效范围,能看明白;但是对于下面那一个 “下一个空闲地址的范围138-146”没有看太明白。
6373835242731176307348886.png
4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
再多写几个范围试试,这个地方显示什么?争取搞明白。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-19 17:03:02 | 显示全部楼层
学习了   。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 21:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表