电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6923|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

如何配置Intouch SIDirect DAServer 通过TCP/IP和S7 PLC通信

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-26 20:24:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司生产线上有一台废酸处理的电脑。而电气控制室一台笔记本一直被领导拿着,没有办法监控。对于整备的学习和维护极不方便。终于有个机会找到一台台式电脑来再现这个画面监控.
画面编辑是intouch,plc是300系列的。Intouch SIDirect DAS Server通过标准的以太网卡访问S7 300 PLC。
  在开始之前,请确保已满足以下条件:
  1.安装intouch和授权。
  2.安装SIDirect DAServer.
  3.配置以太网卡和TCP/IP协议。
  4.确认你可以"Ping"通你要连接的PLC。
配置SIDirect DAServer
1.选择任务栏上的开始/程序以启动SIDirect DAServer。
找到包含“System Management Console”程序的
Wonderware文件夹,并点击启动
System Management Console程序。
2.在ArchestrA System Management Console(SMC)
中找到 “DAServer Manager”树下的SIDirect DAServer。
在Local节点下,DAServer名字是“ArchestrA.DASSIDirect.3”。
3.展开ArchestrA.DASSIDirect.3,并选择“Configuration”.
4.右键点击“Configuration”图标。
5.在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”。
6.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,
◆ Network Address:输入PLC的IP地址
7.选择“Device Group”属性页。
如何配置Intouch SIDirect DAServer 通过TCP/IP和S7 PLC通信
如何配置Intouch SIDirect DAServer 通过TCP/IP和S7 PLC通信


8.右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,添加新的
Device Group(类似主题名)到Device Group对话框中。
9.选择并用右键点击默认名Topic_0,把它重新命名成一个有意义的名字,如S7PLC.
10.在左面的树形结构图中,右键点击ArchestrA.DASSIDirect.3并从子菜单中选择“Activate Server”来启动此
DA Server,ArchestrA.DASSIDirect.1旁边的图标将由红变成绿,
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-26 22:48:00 | 只看该作者
非常不错的软件技术知识      

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 12:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表