   今天忽然想到一个我曾今处理过的有关屏蔽的小问题,虽然问题小,但是最终导致的结果可能很严重。
那也是我刚上班的第一年,因为厂子还有后期项目没有完成,那就是26台退火炉,它对温度控制是非常严格的,要求实际炉温与期望炉温的误差不超过正负3℃。所以我就接接手负责后续项目,刚开始也不懂,只是跟着调试,但是在调试过程中发现有个别炉子的炉温在炉子运行过程中变化特别大。炉温是靠安装在炉顶的热电偶来测得,正常的炉温变化也就是一度一度变的,可是不正常的炉温变化就是3或4度,而且变化速率快,没有规律。
线路铺设惹祸不小

    当时我发现这个问题就告诉调试人员说这个炉子不合格,现场调试的工程师也去现场查找过问题,把屏蔽线都接地试过,但是效果不是很明显,后来因为厂子是国企,你们也知道项目肯定是合格的。但是这就导致后来我们的退火后的产品会有缺陷,而且我发现这些炉子都会发生温度变化过大,很难通过PID控制,这好,项目由我负责的,最后问题还是推到了我这,我必须去解决这个问题。因为这个问题我最初怀疑不在热电偶本身,第一,热电偶都是新装的铠装热电偶,而且不是其中的一台炉子有这种现象;第二,出现这个问题的炉子都是在远离主电室一排的炉子中,所以我判断还是存在干扰。于是我就在炉子运行的是后去观察,并且拿一台干扰最大的炉子去做实验,我仔细检查了屏蔽线,而且怀疑到的乙方我都重新接线,但是收效甚微。后来我就想,炉子在停止退火的时候热电偶采集的数值未出现变化,而一到设备开启,风机达到一定转速的情况下热电偶的数值就会跳动,这是我的思路一下子开放了,而且目标很明确,去查电机。因为炉顶还安装了4台风机,其中两台风机运行时电流都会达到50A以上。这时我就手动一个一个启动电机,将电机模拟正常开炉状态下的速度来观察热电偶,果不其然,是循环风机在作怪,它是ABB变频器控制的,在平时运行时都会到30HZ以上,电流达到50A以上。这是很明显的干扰啊。问题找到了。
    下面我就开始寻找干扰在什么地方产生的,因为做项目应该会考虑到干扰的,为什么到我们现场干扰会出现,而且这么明显?我们现场炉顶的热电偶直接进入现场子站ET200M,AI8X12BIT模块。
线路铺设惹祸不小


26台炉子的子站都是统一的安装在炉子侧面,子站旁边都会有一个线槽走到炉子顶端,但是我顺着电机主线的走向发现了问题症结在哪?
线路铺设惹祸不小
     现场炉子的安装分了两排,一排靠近主电室,一排远离主电室,靠近主电室的炉子背后都会有地沟,而离的远的这一排炉子没有。因为电机的变频器都是在主电室的配电柜中,主电缆都是顺着地沟出来上路顶的。这样问题就产生了,电机电缆出来之后,因为离主电室近的一排炉子背后都有地沟,而且厂家在炉子背后也跑了线槽,所以电机电缆可以顺着炉子背后的线槽上炉顶,热电偶的线路和其他控制线路通过子站旁边的线槽走炉顶,一点问题没有。所以靠近主电室这排炉子就不存在干扰问题。再来看远离主电室的这排炉子,炉子背后少了地沟,而且我不知道当时为什么没有,可能是为了省钱,所以电机电缆就从子站旁边的线槽和所有控制线路走到了一起,而且弱电和强电没有安全距离。最后我带人把这一排炉子的动力线和控制线路重新跑了一遍,而且重新捆扎,并且留足了安全距离,一切搞定,借此机会向大家分享经验。
线路铺设惹祸不小
本文转载自:西门子工业技术论坛