  首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
       计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
       例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-20 17:10:21 | 只看该作者
  变压器的功率是决定于负载的,既:
  P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)
  P1=P2/η(VA)
  式中:
  P2变压器次级功率计算值。
  P1变压器的初级功率计算值。
  U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。
  I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。
  η为效率
  变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7。
  I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)
  式中:U1为初级电压(V)
  1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。
  变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。