微信用户求助:55KW水泵电机可以直接启动吗?55KW不能直接启动,启动电流一般是额定电流的5到6倍冲击会很大,你要是不是横转速或恒压的话还是用软启动好点,你要是考虑施奈德的接触器还不如买个国产的软启动。

通常55KW的电机不应直接起动,避免起动电流大使电压瞬间降低对其它用电设备产生不利影响。用D150是因为接触器控制的是电机的额定电流,也就是线电流。星三角用D65是因为接触器控制的是电机的相电流。相电流是线电流的0.577倍。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-11 12:50:53 | 只看该作者
不可以   加软启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-10-11 21:53:58 | 只看该作者
不可以直接启动,建议使用软启动或变频器

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-14 10:55:39 | 只看该作者
建议用软启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-10-15 09:53:20 | 只看该作者
可以
只要断路器,接触器,电机电源电缆容量都足够,没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-31 22:54:33 | 只看该作者
一般7.5KW以上就要使用软启动了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-6 11:05:12 来自手机 | 只看该作者
看你的变压器是多大的?在哪用?