50KW电机要配多大的热继电器?
电机规格一般是55KW,先不去管电机是50KW还是55KW,用户不懂可以原谅,但专业电工答50KW用多大热继电器答的这么不专业着实令人惊讶!,以下就按50KW答题。50KW的三相电机,额定电流大约100A左右,应该采取Y~△或自耦降压起动方式起动。热继电器的选择,要参照电动机的额定电流和最大的整定电流值范围,一般都是按照额定电流的0.95~1.05倍的范围,既100A×1.05=105A,所以,在选择热继电器的时候,最大整定值应等于或大于105A。
50KW电机是不能直接启动
50KW电机,除了软启中的变频器跟软启动不需要热继电器之外,剩下的也就是星三角启动与变阻器启动,以下就按星三角降压启动为例50KW电机要配多大的热继电器。 三相负载功率与其电流换算三相负载与其电流之间之间的关系临场换算都是1KW按2个电流计算,50KW电机就是100个电流,具体到热继电器有两种配法: 第一种配法热继电器选53—85A,电流可调三相电源线两路并联分流,下图为星三角启动原理图,图中FR为热继电器
第二种配法热继电器选100—160A,同样电流可调,星三角启动热继电器在电源总线位置,热继电器选100—160A,见下图—星三角启动原理图
总结: 三相50KW电机要配多大热继电器要以实际电路为准,任何说是配85A或100A以上电流都是不负责任的,也是不专业的。 |